
Разъединитель линейный предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением и заземления отключенных участков при помощи заземлителей, совмещённых с разъединителем.
Разъединитель соответствует требованиям ГОСТ 689-90 и ТУ 3414-004-40774473-04.
Управление разъединителем осуществляется ручным приводом ПРН3 - 10 УХЛ1.
Условия эксплуатации разъединителей РЛНД:
Высота над уровнем моря не более 1000 м.
Температура окружающего воздуха от -60 до +40°С.
Скорость ветра при гололёде не более 15 м/с.
Скорость ветра при отсутствии гололёда не более 40 м/с.
Толщина корки льда до 10 мм.
Расшифровка условного обозначения разъединителя РЛНД:
Р - разъединитель
Л - линейный
Н - наружной установки
Д – двухколонковый
1 - количество заземлителей
10 - номинальное напряжение, 10кВ;
II - степень загрязнения (по условиям работы изоляции)
200, 400, 630 - номинальный ток, А;
УХЛ - климатическое исполнение;
1 - категория размещения (наружной установки).
Технические параметры:
200А | 400А | 630А | |
---|---|---|---|
Наименование параметров | Значение параметров при номинальном токе Jн | ||
Номинальное напряжение, кВ | 10 | 10 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 | 12 |
Номинальный ток, А | 200 | 400 | 630 |
Ток термической стойкости, кА | 6,3 | 10 | 12,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 15,75 | 25 | 31,5 |
Время протекания сквозного тока, С | 3 | 3 | 3 |
Длина пути утечки внешней изоляции, см | 30 | 30 | 30 |
Наработка на отказ, циклов В-О | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса, кг | 31 / 33 | 31 / 33 | 32 / 34 |