РЛНД-1-10 II /630, фарфоровые изоляторы, заземляющий вал

Разъединитель линейный предназначен для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи, находящихся под напряжением и заземления отключенных участков при помощи заземлителей, совмещённых с разъединителем.

Разъединитель соответствует требованиям ГОСТ 689-90 и ТУ 3414-004-40774473-04.

Управление разъединителем осуществляется ручным приводом ПРН3 - 10 УХЛ1.

Условия эксплуатации разъединителей РЛНД:

Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Температура окружающего воздуха от -60 до +40°С.

Скорость ветра при гололёде не более 15 м/с.

Скорость ветра при отсутствии гололёда не более 40 м/с.

Толщина корки льда до 10 мм.

Расшифровка условного обозначения разъединителя РЛНД:

Р - разъединитель

Л - линейный

Н - наружной установки

Д – двухколонковый

1 - количество заземлителей

10 - номинальное напряжение, 10кВ;

II - степень загрязнения (по условиям работы изоляции)

200, 400, 630 - номинальный ток, А;

УХЛ - климатическое исполнение;

1 - категория размещения (наружной установки).

Технические параметры:

200А 400А 630А
Наименование параметров Значение параметров при номинальном токе Jн
Номинальное напряжение, кВ 10 10 10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 12 12
Номинальный ток, А 200 400 630
Ток термической стойкости, кА 6,3 10 12,5
Ток электродинамической стойкости, кА 15,75 25 31,5
Время протекания сквозного тока, С 3 3 3
Длина пути утечки внешней изоляции, см 30 30 30
Наработка на отказ, циклов В-О 1000 1000 1000
Масса, кг 31 / 33 31 / 33 32 / 34