Изоляторы ИП применяются для того, чтобы изолировать и провести токоведущие части ЗРУ (электроустановок для приема и последующего распределения электрической энергии) электростанций, КРУ (установок для приема и распределения электроэнергии). Данный изолятор также используется для того, чтобы соединить токоведущие элементы с ОРУ (электроустановка для того, чтобы принимать и распределять электроэнергию одного класса напряжения) или ЛЭП с напряжением 10 кВ. ИП-10/1000 предназначены для эксплуатации в атмосфере I или II типа по ГОСТу 15150-69.
Технические характеристики изоляторов проходных ИП 10/1000 10 кВ
Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 |
Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Импульсное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ИП-10/1000-7,5 У3 | 1 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 7,0 |
ИП 10/1000-7,5 УХЛ, Т2 | 1 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 8,0 |
ИП-10/1000-3150-30 УХЛ, Т2 | 1 | 10 | 80 | 1000-3150 | 30 | 24,5 |
ИП-10/1600-7,5 У3 | 2 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 7,0 |
ИП-10/1600-7,5 УХЛ, Т2 | 2 | 10 | 80 | 1600 | 7,5 | 9,0 |
ИП-10/630-7,5 УХЛ, Т2 | 3 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 7,0 |
ИПТ 6-10 является составляющей съемных трансформаторных вводов. Этот проходной трансформаторный изолятор предназначен для эксплуатации в районах с умеренным или холодным климатом. Он отличается легкой степенью загрязнения по длине пути утечки.
Технические характеристики изолятора ИПТ 6-10 кВ
Тип ТУ 16-757.032-86 |
Номер рисунка |
Номинальное напряжение, кВ | Номинальное ток, А |
---|---|---|---|
ИПТ 6-10/250 А 01 | 1 | 6-10 | 250 |
ИПП 6-10/250 Б 01 | 2 | 6-10 | 250 |
ИПТ-10/400 А 01 | 1 | 10 | 400 |
ИПТ-10/400 Б 01 | 1 | 10 | 400 |
ИПТ-10-630 А 01 | 1 | 10 | 630 |
ИПТ-10/1000 А 01 | 1 | 10 | 1000 |
ИПТ-10/1000 Б 01 | 1 | 10 | 1000 |
ИПТ-10/3150 А 01 | 3 | 10 | 3150 |
ИПТ-10/3150 Б 01 | - | 10 | 3150 |
ИПТ-10/8000 У1 | 4 | 10 | 8000 |
Тип ТУ 16-757.032-86 |
Размеры | Масса, кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | b, мм | ||
ИПТ 6-10/250 А 01 | 45 | 130 | 65 | 40 | 32 | 15 | 105 | 240 | 30 | 140 | 20 | 22 | 2,2 |
ИПП 6-10/250 Б 01 | 45 | 130 | 85 | 30 | 32 | 15 | 105 | 330 | 30 | 140 | 20 | 22 | 3,9 |
ИПТ-10/400 А 01 | 50 | 140 | 84 | 40 | 36 | 19 | 250 | 35 | 65 | 26 | 3,6 | ||
ИПТ-10/400 Б 01 | 50 | 140 | 84 | 40 | 36 | 19 | 305 | 35 | 65 | 26 | 4,4 | ||
ИПТ-10-630 А 01 | 50 | 140 | 84 | 40 | 40 | 250 | 35 | 3,6 | |||||
ИПТ-10/1000 А 01 | 80 | 155 | 104 | 58 | 30 | 30 | 285 | 40 | 90 | 44 | 5,5 | ||
ИПТ-10/1000 Б 01 | 80 | 155 | 104 | 58 | б/фаск | 30 | 335 | 40 | 90 | 44 | 6,0 | ||
ИПТ-10/3150 А 01 | 100 | 185 | 126 | 85 | 51 | 51 | 285 | 40 | 90 | 52 | 7,5 | ||
ИПТ-10/3150 Б 01 | 100 | 186 | 126 | 85 | б/фаск | 51 | 335 | 40 | 90 | 52 | 8,0 | ||
ИПТ-10/8000 У1 | 260 | 345 | 270 | 175 | 225 | - | - | 355 | 10 | 90 | - | - | 33,0 |
ИПУ используется для внешней установки. Он применяется для проведения и изоляции проводящих ток элементов ЗРУ электростанций и подстанций, КРУ, а также соединить с ОРУ или ЛЭП на переменное напряжение выше 1000 В и частотой 100 ГЦ. ИПУ 10 предназначен для работы с закрытыми электроустройствам для передачи электрической энергии на незначительные расстояния. ИП используется для внутренней установки. Он предназначен для того, чтобы изолировать токоведущие элементы в электроаппаратах и КРУ с частотой не выше 60 Гц.
Фарфоровый изолятор проходной ИПУ 10 - технические характеристики
Тип ГОСТ 20454 ГОСТ 22229 |
Рисунок | Номинальное напряжение, кВ | Импульсное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Длина пути утечки, внешней изоляции, неменее, см |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИПУ-10 630-7,5 УХЛ1 | 1 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,0 |
ИПУ-10 630-7,5М УХЛ1 (ов.фланец) | 2 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,3 |
ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1 (ов. фланец) |
2 | 10 | 80 | 630 | 7,5 | 30 | 10,3 |
ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1 | 3 | 10 | 80 | 1000 | 7,5 | 30 | 10,0 |
Проходные изоляторы ИП 10-200 10 кВ - технические характеристики
Тип ГОСТ 5862 |
Номер рисунка | Номинальное напряжение, кВ | Длина пути утечки, см | Размеры | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | D1, мм | D2, мм | |||||
ИП 10-100 I 02 | 2 | 10 | 21 | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
Выбрать подходящие продукцию можно в каталоге компании «Новая Энергия». Наша компания осуществляет доставку выбранных вами изоляторов в любой регион Юга России, а также республику Крым и Северо-Кавказский Федеральный округ. ООО «Новая Энергия» выполняет доставку в Астрахань, Пятигорск, Махачкалу, Сочи, Грозный, Симферополь, Волгоград, Новороссийск, Нальчик, Майкоп и другие города юга России. Наша компания также оказывает услуги монтажа линий СИП, трансформаторных подстанций, воздушных линий и т.д.