Технические характеристики изоляторов ШФ
Тип |
ГОСТ, ТУ |
Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН |
Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ |
Выдерживаемое напряжение, кВ |
Строитель-ная высота, мм |
Масса, кг | ||
частотой 50 Гц
мм |
частотой 50 Гц
мм |
импульсное напряжение 1,2/50 +/-, кВ | ||||||
ШФ-10Г (10 кВ) |
ТУ 3493-133-00111120-96 |
12,5 |
160 |
65 |
100 |
256 |
140 |
1,9 |
ШФ-20 1Г (20 кВ) |
ТУ 3493-170-00111120-2000 |
13 |
180 |
85 |
135 |
400 |
184 |
3,5 |
Служат для изоляции и монтажа изолированных и не изолированных проводов в распределительных
аппаратах электростанций, на воздушных линиях электропередач и подстанциях переменного тока.
Эксплуатируются при температуре -60° до +50°С. Изолятор ШФ20 на данный момент является самым
востребованным изделием для участков с изолированными и не изолированными кабелями.
Изготовление данного устройства выполняется из электротехнического фарфора. Затем следует процесс
нанесения слоя неокрашенной глазурью. Изолятор ШФ20 стандартно монтируется на металлических
конструкциях в соответствии с типовым проектом. Крепится данный товар колпачками серии К: КП-22;
К-9; К-6. Соединение изолированного кабеля к шейке изолятора выполняется при помощи спиральной
вязки модификации ВС или СО. Для крепления неизолированного кабеля используется спиральная связки
серии ПВС и проволочная связка ВШ-1.
До 1991 года данное изделие обозначалось ШФ-20В. После проведенной реконструкции с 1991 года поменял
свою маркировку на ШФ-20Г. Новый продукт получил улучшение технических характеристик и на 15 мм.
большую длину пути утечки.
ШФ — штыревой фарфоровый
10; 20 — номинальное напряжение , кВ
В; Г — индекс модернизации
Мы осуществляем инженерно-техническое проектирование электротехнических объектов любой сложности , комплексные поставки оборудования и материалов для линий электропередач, изолятора шф и арматуры СИП в кратчайшие сроки.